                            序號 設備名稱 主要配置 數量
                            1 一次系統單元 工業級典型完整的35kV/10kV/0.4kV系統配置;  2.系統電抗、線路電抗、35kV/10kV有載調壓變壓器、10kV/0.4kV干式變壓器、電容式電壓互感器、電磁式電壓互感器、電流互感器、高低壓斷路器、隔離刀、避雷器、電容器、高壓電機、位置狀態指示、RC動態負荷等;
                            智能電網電量綜合監測分析儀(支持61850、無線手機終端)、西門子S7-300PLC核心控制器、VQC核心控制器、MCGS觸摸屏(U盤功能)、倒閘操作及五防閉鎖、聲光告警系統、故障發生系統等。
                            留有水電站、火電站、光伏電站、燃料電池、潮汐電站、超級電容、智能電網配電柜等的接入,可實現微電網拓展;軟硬件接口全部開放。支持不間斷升級。
                            所有一次接口、二次接口、通訊協議、核心控制器源程序等全部開放并終身免費升級。免費培訓。
                            4套
                            2 綜合繼電保護單元 1.具有圖形(IEC-61131-3)可編程標準的PLC邏輯可視化可編程功能。
                            2.常規電磁繼電器、開放式微機保護測控裝置、電流源、電壓源、交/直流數字式電流表、交/直流數字式電壓表。
                            3.故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
                            4套
                            3 10kV高壓系統(進線柜1、進線柜2) 真空斷路器、隔離刀、氧化鋅避雷器、電壓互感器、電流互感器、穿墻套管、帶點指示、溫度控制器、電壓表、電流表等。
                            故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
                            4套
                            4 0.4kV低壓系統(計量柜、進線柜、出線柜、饋線柜) 斷路器、刀融開關、電壓互感器、電流互感器、電流表、電壓表、有功功率表、無功功率表、有功電度表、無功電度表、控制開關。
                            故障設計系統、短路阻抗、極端保護器。
                            4套
                            5 智能電量采集監控系統(就地監控系統、總后臺監控系統共) 總后臺以網絡版電力組態開發平臺,并可支持二次開發。通訊協議及源程序代碼開放。
                            接地監控以MCGS工業組態為基礎平臺,通訊協議及源程序代碼全部開放。
                            8套
                            6 仿真軟件 可以實現供配電系統控制原理及動作過程的實時在線仿真。 130套
                            7 智能電網接地故障模擬與檢測系統 1.額定電氣參數
                            頻    率:34~51Hz
                            電    源:AC/DC 220V(110V),允許偏差:-20%,+15%,紋波系數≤5%
                            交流電壓:100/V(相電壓),100V
                            交流電流:5A / 1A
                            2.過載能力:
                            交流電流回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
                            交流電壓回路:1.2倍額定電壓下裝置可連續運行
                            直流電源回路:85%~110%額定電壓,連續工作
                            3.功率消耗
                            (1)交流電流回路:當I=1A時,每相不大于0.3VA;
                            當I=5A時,每相不大于0. 5VA;
                            (2)交流電壓回路:當U=100V時,每相不大于0.5VA。
                            (3)直流電源回路:當正常工作時,不大于15W;當裝置動作時,不大于20W。
                            4.準確度
                            (1)電壓:不超過±0.5%
                            (2)電流:不超過±0.5%
                            (3)相位:不超過±0.2度
                            (4)頻率:不超過±0.02Hz
                            (5)整定允許誤差:±2.5%
                            (6)溫度誤差:在正常工作大氣條件下,相對于20℃±2℃時,不超過±2.5%。
                            5故障錄波內容
                            保護起動記錄起動前2個周波、起動后6個周波的所有電流電壓波形。
                            6.檢測系統功能要求:
                            (1) 能模擬和檢測2段母線故障和20路以上出線的接地故障,并準確報警;
                            (2) 檢測算法要能自適應各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
                            (3) 能夠適應于非工頻的發電機統調動力源系統接地故障的檢測,裝置要保證傳感器在34Hz~65Hz內的線性度,克服傳感器在低頻條件下的磁飽和問題,并能精確檢測;
                            (4) 檢測精度:
                               1)頻率:0.1Hz;
                               2)電壓:0.05V;
                               3)電流:2mA;
                               4)相位:2度;
                            7.故障模擬系統:
                            (1) 能模擬2段母線故障和20路以上出線的接地故障;
                            (2) 能夠模擬各種接地方式,包括中性點不接地、經高電阻接地或經消弧線圈接地系統;
                            (3) 能夠模擬非工頻的發電機統調動力源系統接地故障信號;
                            上述故障模擬和檢測系統布置在一個檢測屏內,能夠實現故障的信號的錄波、查詢和后臺調用并分析,后臺分析系統可在屏上,也可嵌入其他系統中。
                            1套


                            如對本產品/文章:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置有任何疑問請隨時聯系我們,我們將盡力為您提供最全的實訓室建設方案和最優質的服務

                            本文關鍵詞:供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置

                            【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】是上海中人原創,如果您在了解產品的過程中受到啟發,想要咨詢相關設備的問題,我們將派專員為您解決疑問,或者您在閱讀【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】中有想不通的問題,也可以咨詢我們,我們將為您提供快速解決【供配電實訓室建設方案,高低壓配電實訓室配置】問題的方案

                            相關熱詞:

                            上一篇:沒有了
                            熱門關鍵詞
                            Copyright copy; 2002-2031 上海中人教育設備有限公司 版權所有   滬ICP備12009584號   關于我們 | 廣告合作 | 版權聲明 | 意見反饋 | 聯系方式 | 原創投稿 | 網站地圖 |
                            實訓設備 安監局考試設備 設備資訊 實訓室建設方案
                            頂部 客服 聯系 掃描 底部
                            聯系我們關閉

                            公司名稱:上海中人科教設備制造有限公司

                            客服總線:400-6381580

                            公司客戶熱線:021-66581511

                            院?蛻魺峋:021-66581522

                            方案定制熱線一:021-56093252

                            方案定制熱線二:021-56093262

                            客戶經理:13122891392(陳經理)

                            客戶經理:13917556299(洪經理)

                            郵 箱:56093252@163.com

                            地 址:上海市松江區潮富路120號

                            国产日韩一区二区三区在线_国产在线欧美日韩第一页_亚洲精品国产摄像头_好吊妞视频国产免费播放
                            <listing id="zpbxj"></listing>

                            <dfn id="zpbxj"><th id="zpbxj"></th></dfn>
                            <track id="zpbxj"><video id="zpbxj"><th id="zpbxj"></th></video></track>

                                <rp id="zpbxj"><track id="zpbxj"><thead id="zpbxj"></thead></track></rp>